• 服務熱線:0577-66999816 (8:30-18:30)
  • 您現在的位置 : 首頁>>新聞中心>>技術文章>>正確選擇減壓閥,避免出現串壓問題...
    正確選擇減壓閥,避免出現串壓問題
  • 2019-1-15
  • 減壓閥應用于不同的領域,所選的品種和型號也不同。從結構的角度分類,這種設備可以分為波紋管式減壓閥、薄膜式減壓閥、活塞式減壓閥等等,不同的類型性能不同也決定了其適用范圍的不同。但是在選用該設備的時候,無論用到哪一種,都是有選擇方法和標準的。

    首先,在選擇的時候要看給設備是否有異常,比如說卡阻,對于不夠標準的減壓設備來說,即使是在彈簧壓力級的范圍里調整出口壓力的值,也會出現異常的震動,或是像前文說的出現卡阻的現象。減壓設備尤其是專門針對水介質的減壓設備很容易出現的問題就是漏水,也就是設備的密封性不好,但是也不是說任何的減壓設備都必須一點水不漏,減壓設備的密封一般有兩種材質,一種是軟密封,一種是金屬密封。對于金屬密封的設備來說在規定的時間內是可以有介質遺漏的,但是這個遺漏范圍也是有量的規定的,一般最多不能超過最大流量的0.5%,否則視為設備有問題,但是對于軟密封的要求就很嚴格,是完全不允許有遺漏現象的。從設備大壓力問題上講,正規的設備閥后壓力與閥前壓力是不一樣的,一般閥后壓力會比較小,大概數值在0.5倍左右。

    減壓閥結構剖析圖

    一般的減壓閥的選擇要求大概就是如此了,針對不同的應用環境選擇不同的減壓閥。比如前文提到的波紋管式的減壓裝置,它的適用的介質一般不是流體,而是蒸汽,而且在壓力和口徑上都是有限制的,波紋管式的減壓裝置是要作用在低壓力小口徑介質上才能發揮出最好的使用效果,或者是活塞式的減壓裝置也可以起到良好的作用。

    減壓閥在生產中的使用較為廣泛,其使用的介質不一定是水和蒸汽,還可以是其他液體,在選擇減壓設備的時候只有了解它的特性,明白其適用的工作環境是什么才能進行更好的選擇,同時掌握一些選用小常識才能保證選到質量上乘的產品。下面介紹下減壓閥在使用過程中出現串壓問題該怎么解決:

    可調式減壓閥的串壓問題,不是常見現象,卻也是可能呈現的毛病問題,作為運用者,我們還是需求好好理解一下,并要控制其緣由剖析及處理的才能:

    在運用的過程中可調式減壓閥為什么會呈現串壓問題呢?
    由于減壓閥后管段處管網決裂,關閉P1處閥門或者檢修,泵站A水泵中止運轉時,招致閥后減壓閥后管段處水壓很低以至是空管?;謴驼9┧畷r,減壓閥前管段處閥門忽然翻開或泵站A水泵開啟時,減壓閥前管段處壓力疾速增大,可調式減壓閥前管段與后管段間在短時間內存在較大的壓差,減壓閥來不及工作,減壓閥上腔壓力很小,就在這種較大的壓力驅動下,減壓閥被強行翻開,招致減壓閥前后壓力趨于均衡,減壓閥短時失效,即串壓。

    既然曾經呈現了,又當如何處理呢?以下總結了三種:
    基于減壓閥的工作原理,在減壓閥后裝設一泄壓閥,當減壓閥后的壓力高于P2時,就翻開泄壓閥泄壓,維護甲村的正常供水壓力。

    經過其它辦法縮短串壓的時間,使之接近于0。

    依據可調式減壓閥的工作原理,恰當增大導閥及導管的口徑,降低上下腔到達壓力均衡的時間,以至于趨向于0的時間差。

    經過理論考證,上面所述的第二種計劃是最經濟實惠、適用性最大的,能夠經過泄水閥,疾速翻開,使膜片上腔壓力大于下腔壓力,促使可調式減壓閥疾速恢復正常。串壓時間根本為0。